台灣點贊平台

標題: (完整版)弱电系统深化設計管理制度 [打印本頁]

作者: admin    時間: 2024-10-21 15:18
標題: (完整版)弱电系统深化設計管理制度
在業主肯定中標单元後,由该单元按照所投標體系品牌装备設置装备摆設,再举行深化施工图設計明白详细装备的規格、尺寸、定位、標高和管線的規格、路由等,施工图才能到达真正可以施工的水平。

2、深化設計周期

起止時候:中標单元肯定後立即举行,正式出場前竣事。

在完美技能方案、深化施工图纸的条件下,尽量收缩周期。

3、深化設計的根据

設計院的施工图纸

關于本項目標招投標文件

國度及處所相干的尺度、律例、規范、劃定、条例等

4、深化設計原则

以設計院的施工图為根本

以招投標文件為束缚前提

應與業主及項目辦理布举行實時、充實的沟通

深化設計方案應有针對性,并具體而正确

5、深化設計的重要内容

5.1具體、正确的技能方案

各體系的體系组成、技能性阐述應具體而正确。同時應包含重要装备功效、电氣机能、电氣参数等内容。

5.2深化、细化的施工图纸

深化施工图設計是在原施工图和招標文件的根本上連系選型装备的技能特征、招標人承認的優化方案所绘制的施工图纸,在颠末國度相干辦理部分、業主、項目辦理部确認後成為施工時的技能性根据文件。

施工图纸應完备、具體、并到达必定深度。

5.3正确的工程量清单。

投標人要按照深化图纸體例商務文件(以分部門項工程量清单為主,辦法费、規费等暂不做核算),以包管技能性根据文件和經濟性文件的一致性。分部門項工程量清单最少應包含装备名称、品牌型号、数目、综合单價、合價、人工费单價、人工费合價等内容。

6、深化設計深度整體请求

6.1技能深度请求!

按照設計院图纸、招投標文件、装备技能特征编寫具體的技能方案

明白有哪寫弱电體系,各體系要實現哪些功效,以設計阐明及體系图表現

明白各體系装备廠家、技能指標、技能類型,以装备質料表及體系图表現

明白各子體系的点位数目、安插和弱电井、节制室位置,以平面图表現

明白大眾區域線槽規格路由,以平面图表現。预留孔洞,暗埋管路部門與给定图纸一致

6.2功效深度请求

可以或许据以體例施工图预算

可以或许据以放置質料、設計定貨和非尺度装备的建造

可以或许据以举行施工和安装

可以或许据以举行工程驗收

可以或许使其商務報價具备可比性

7、技能方案深度请求

按照設計院图纸及招投標文件,應答各體系举行具體、正确的技能性阐述,最少應包含各子體系的功效、装备机能等。并附录重要装备的电氣机能、参数。针對本項目標特色,應能發明不足的地方,并提出详细针對性方案。

8、體系重要装备質料表请求

按照技能方案及深化設計的图纸制订體系重要装备質料表,分體系摆列。

體系重要装备質料表最少應包含装备名称、型号、產地品牌、数目、安装位置等内容。可参照下表举行:

9、图纸深度请求

9.1.图纸内容劃定

9.1.1.图纸内容

深化設計图纸應最少包含如下内容:設計阐明(总阐明、各子體系阐明)、體系点位表、图纸目次、图例、各子體系體系图、各楼层平面图、、节制室安插平面图、弱电井剖面图、安装大样图、配線接線图。

9.1.2.首页應最少包含如下内容:

設計总阐明

图纸目次

图例(延用原設計院图例稳定、應包含管線敷設方法的標注图例)

各體系点位汇总表

9.1.3.图框及题目栏

設計院施工的图框及题目栏暂不做變革调解。

9.1.4.图纸目次

標明图纸内容、图号和图幅。图纸的图别图号请求编号持续,暂缺的图纸在备注栏中應加以阐明,新增图纸的图号也應當编号相連,包管图纸目次可以或许反應图纸的完备性;

目次格局:應最少包含序号、图别、图号、图名、图幅、备注等内容。

分列次序:首页;體系图;园區综合管線平面图(本項目無);分部平面图;體系接線图;装备接線图;主控室、管線竖井、配線間接線图;主控室、管線竖井、配線間安插图;装备安装图;装备箱建造图。

9.1.5.設計阐明

設計总阐明。應阐明設計的根据(原設計院的施工图、招投標文件、國度及處所相干的尺度和劃定)、遵守的尺度、工程概貌及使命范畴、本設計方案组成及特色、子體系功效及設置装备摆設表面、采纳装备及管線敷設方法阐明、各子體系施工请求、装备質料安装高度、电源及接地请求、其它未尽事宜(與各專業共同前提、各施工需注重的重要事項等)。注明图纸中有關特别图形、图例阐明,對非尺度装备的定貨阐明。

各子體系設計阐明。各子體系設計阐明應别离论述(在子體系图中表現)。應扼要先容各子體系的設計思绪、注重事項等。

9.1.6.子體系體系图

體系图應包含如下内容:扼要的設計思绪、重要功效、主控装备电氣机能。

别的體系图上應表現體系点位数目、安装位置、本體系主材装备表汇总表等内容。

A.综合布線體系图:

體系图應使看图者對設計方案有個完备觀点,包含體系布局、重要装备選型、線缆質料、最大間隔、点位散布等一目明了,而不该是通用似的道理體系。

综合布線體系图應有:

a)進線間、主配線間、楼层配線間的重要装备型号、参数;

b)進線、垂直干線、程度干線、事情間配線規格型号及长度;

c)楼层点位散布编号標記及数目;

B.有線电视體系图

a)按楼层和单位绘制,從進線處的有線电视放大器、分派器到单位或楼层二级放大器、分派器,再到分支器直到用户点,给出装备型号及参数;

b)標示出每段管線規格型号及长度;

c)知足68+4dbd的请求;

d) TV点位的编号及数目與平面图相對于應;

C.大眾播送及电子集會體系图

a)按旌旗灯号傳输標的目的绘制方框體系图,按旌旗灯号源、前置放大器、平衡器、调音台、功率放大器到扬声器,给出装备型号及重要参数;

b)散布和数目標注;

c)標示出每段路線的管線規格型号及重要路径的长度;

d)標出扬声器的平面图编号;

D.卫星通讯體系

a)卫星天線型号、参数,收视频段、仰角設置等標注;

b)便宜节目装备、调制解调器、频率轉换器、前置放大器、视频放大器等装备型号、参数標注;

c)分级、分區的耽误放大器、分派器、三重通水管,分支器的型号、参数標注;

d)各段视频电缆規格型号及长度的標注;

e)各重要结点衰減节制值標注;

f)用户点平面图编号及地点位置的標注;

E.细小蜂窝数字無绳德律风體系图

a)蜂窝站装备型号、参数、安装位置標注;

b)利用频段標注;

c)用户点散布、装备型号、参数標注;

F.辦公楼主動化體系图

a)按空调机组、水冷却體系、给排水體系、新风机组、排风體系、供配电體系及公用照明體系等,别离绘制體系框图,并按體系流程举行標注,同图给出AI、AO、DI、DO点的DDC输出、输入表格;

b)图中標示出各采样点装备規格型号,如:电压、电流、温度、压差、二氧化碳氣體含量等摹拟量傳感器或探測器等;

c)標示出采样点和输出点的详细位置;

d)公用照明分區节制的明白標示;

联網节制體系图,包含主机节制器、分區节制器到各體系的當場节制器DDC,绘制综合體系框图,并標示出装备規格型号、安装位置,標示出旌旗灯号傳输干線的規格型号和間隔;

G.智能卡辦理體系图

即“一卡通”辦理體系,包含辦理主机、分區門禁节制器、門禁点读卡器、門磁、电磁锁的联網體系图。

a)標示出辦理主机、分區門禁节制器、門禁点读卡器、門磁等装备規格型号及平面图编号,和装备安装位置;

b)標示出各段管線規格型号及重要管線間隔;

H.电视监督體系、入侵報警體系、收支口节制體系图

a)电视监督體系和入侵報警體系可以画在一块儿,重要装备應包含:矩阵主机、硬盘录相、视频分派器、多画面节制器、监督器、解码器、摄像机等,和報警节制器、红外探測器、雙鉴探測器等,應標示出所選装备規格型号、平面图编号及安装位置;

b)標示出图中連接收線的規格型号和重要路径的間隔;

c)收支口节制體系图包含:驗卡机、發卡机、读卡器、闸門节制器、地感線圈、汽车防砸装备等,和小門門禁节制器、读卡器等,请求標示出装备規格型号、平面图编号,標示出連接收線規格型号;

I.车库辦理體系图

a)车库辦理體系图包含驗卡机、發卡机、读卡器、闸門节制器、地感線圈、汽车防砸装备、车位批示器等,请求標示出装备規格型号、平面图编号,標示出連接收線規格型号;

b)標示出與平面图相對于應的车库大門编号;

J.巡更體系图

a)接洽图,標注所選装备的規格型号和编号;

b)巡更棒的規格型号和数目;

c)有線巡更體系應標示出管線的規格型号和間隔;

K.可视對讲體系图:

除可视對讲外,還包含家庭報警、家电辦理和三表远傳。

a)由本楼可视對讲主机-楼层断绝器、分派器-单位門可视對讲主机-室内分机-家庭報警探測器、煤氣表、水表探測器等,分单位、楼层、住户的相對于位置,绘制可视對讲體系图;

b)联網體系,由辦理主机-分區中继器-楼号主机-单位門主机,由辦理主机-围墙主机,绘制可视對讲联網體系图;

c)標示出包含供电电源在内的所有装备規格型号、安装位置與平面图编号;

d)標示出各段管線規格型号;

e)對讲层間箱安装装备较多,體系图中绘出方框便可,若是有的层間箱内安装视频放大或供电电源等,则须明白画出;

f)體系設置装备摆設彻底不异的单位或楼层,没必要屡次反复绘制,可以用“同左”或“同下”暗示便可。如许,可減小图幅、图面清楚、便于点窜、不容易犯错;

g)應有體系图附注:详见可视對讲體系接線图或装备接線图。便于看图者依照准确思绪读懂全图;

L.弱电、电消防體系供电电源體系图

即弱电體系所用交换220V电源的获得和分派的供电體系图。请求:

a)必需從强电配电體系中申请各自自力的弱电供电回路,并設置分歧區域的弱电供电配电箱,回路容量按弱电體系负荷计较电流值申请;

b)请求两条供电回路结尾互切,以确保供电的靠得住性;

c) UPS电源的選擇和利用,必需知足弱电體系所容许的最长断电時候和必保容量的请求;

d)所用開關的容量和線缆截面必需知足各级短路电流分级庇護的请求;

e)依照强电配电體系图方法绘制;

M.弱电體系图弥補阐明

a)體系图中除標注外,所有體系連線均為粗實線(采纳多段線,宽度以50為好);

b)體系图中的装备编号,必需與平面图中响應装备编号一致;

c)體系图中標示出的管線規格型号,可在平面图中省略;標示的装备编号、安装位置及点位数目,可從體系图中领會完备的設計方案;装备選型的標注尤其需要,特别是不此外再出“装备質料表”時,必需在體系图中明白標注。

N.电消防體系图(火警報警體系)

a)火警主動報警及消防联動节制體系图,應明白位置、数目等及联動的接口信息。

b)其它请求拜见弱电體系请求。

9.1.7.平面图

分层表示该层上弱电相干装备的位置、標高、安装方法,線槽和管路的規格、走向、標高、敷設方法,線缆的規格、走向,弱电井的电机装备和电氣节制箱编号等。還應包含各體系点表、重要質料表等内容。

A.园區综合管線平面图

包含通讯收集體系、园區安防體系、大門收支口节制體系、智能卡辦理體系、可视對讲联網體系等體系設計的园區综合管線平面图;

园區综合管線平面图中應清晰显示以下内容:

a)管井的正确位置、管井的類型、平面图编号;

b)以尺度图例設置装备摆設智能装备点位,并標示出装备的平面图编号;

c)從装备点位起頭經支線、干線管井,直到节制中間,用粗實線毗連。并標示每段管線功效代号,如:JK、MJ、DJ等,還需標注该段管線长度;

d)凡横穿马路、沟渠等干線,必需有明白標注;

e)必需清晰區别改建與新建項目標管井與管線;

f)在平面图以外空余位置,應有以下需要的放大图:

重要干線處横断面的各種管線分列图;

首要管井内的管線分列图;

安装在园區内的室外分區节制箱或中继箱的安装位置示用意;

横穿马路、沟渠等處的施工處置放大图;

以上放大图當設計者認為必需時绘制,如图中空余位置不敷,可此外出图。

g)在平面图以外空余位置,應绘制出各智能體系的管線毗連體系图,由节制中間起頭按管線敷設路径,沿着所經楼号,用粗實線毗連起来,并標注管線功效号及規格型号,在平面图中只须標注功效号就没必要再標注管線的規格型号了;

B.弱电、电消防體系平面图

弱电、电消防體系平面图必需清晰、正确表达體系装备在平面图中的安装位置,正确表达各體系用户点位的散布和安装位置(要构成體系点表,可拜见附表),正确表达管線的敷設路径和敷設方法。

弱电體系平面图深化設計请求:在設計院图纸的根本上,按照設計使命書所劃定的内容,落實装备選型,落實智能点位的数目和详细位置,落實所用缆線的規格型号與穿管管径,落實装备箱尺寸及安装位置。装备安装位置和管路線径的落實必需是與强电施工或电信等其它施工部分约定後的成果。

弱电體系平面图请求:

a)為了清楚表达設計内容,不得直接在設計院给出的前提图上绘制,必需起首清算前提图,去掉不必要的土建尺寸和標注,去掉土建图上重点凸起的線条或填充,清算出一幅清晰、清洁的布景图来;

b)以尺度图例放置装备和点位,没有得當图例的装备以方框暗示,所有装备應標注平面图编号,并與體系图逐一對應;

c)所有連接收線均為粗實線,并標注该段管線的功用,如:H一、T二、S2等。管線的功效代号和管線功用在首页中的管線敷設图例中给出;

d)干線敷設平面中,凡體系图中已標注的干線、支干線管線規格型号,均没必要再反复標注,共用線槽、桥架须给出規格尺寸標注;

e)分层平面图中,應有户型放大图,在户型放大图中给出装备和智能点位的安装尺寸;

f)尺度层中户型较少時,因為干線平面图和户型平面图彻底可以清晰表达設計内容,可以没必要再出该层平面图;

g)在平面图中,進線間、配線間、楼梯口、弱电井等處,因為安装装备较 多、收支線密集而显示不清時,應出局部放大图;

电消防體系平面图请求:

a)各层平面图,應包含装备及器件布点、連線,路線型号,規格及敷設方法。

b)其他请求参照上条“弱电體系平面图请求”。

9.1.8.节制室安插、弱电井平(剖)面图

表示弱电井内的装备、線槽、管路的安插,节制室内的操作台、显示屏、事情职員衣物柜的安插。明白弱电井内的电源请求、节制室内的装修请求。

a)按土建给定的房間或位置,绘制出主控室内装备摆放的程度尺寸、安装高度;

b)绘制出电视墙、操作台等装配的立體示用意,并给出建造尺寸;

9.1.9.配線接線图

各體系外接線量繁杂的装备需供给接線图,如监控體系节制室内装备間連線。接線简略的可注明拜见阐明書,如摄象机、扬声器等的接線。

a)體系接線图必需依照装备廠家@举%7Ay31%荐或容%2USps%许@的组網方案,依照本設計制定的毗連方案绘出,并標示出装备規格型号及平面图编号;

b)在體系接線图中不克不及表达装备自己的收支線端子時,须此外按廠家给定的接線绘制装备接線图;

c)请求收支線端子標注清晰正确,連接收線以粗實線暗示,并注明管線規格型号;

d)综合布線體系中的配線架接線图中,應给出分區色標批示;

9.1.10.安装大样图

應表示机房内装备及個體终端装备的安装位置和安装方法。

a)便宜的各類箱、柜必需给出响應的建造图,如:机架、装备箱、层間箱、接線箱等,请求给出箱體、安装底板、支架等较具體的投影尺寸,必需知足加工建造请求;

b)必需给出重要装备在墙上或地面上的安装图,包含便宜装备和尺度装备,如:综合装备箱、摄像机、扬声器、可视對讲机、多媒體箱、門磁和各類探測器等,给出安装高度或相對于間隔;

9.1.11.主材装备表、體系点表

主材装备表應包含装备名称、品牌型号、数目、安装位置等内容。體系点表應在各层平面图中做小计,在各子體系體系图中做汇总(见附表)。

9.2.图面質量劃定

9.2.1.設計院原图的收拾

a)必需是設計院的制品图,為原土建前提图或电氣專業强弱电图;

b)選定應删除的部門:門窗尺寸及编号,和墙厚、阳台、散水、伸缩缝、楼梯間等一些土建設置装备摆設的局部尺寸,按原图层别离打開删除,只留下首要柱線和各開間的尺寸便可。

c)删除土建图中以粗重線条暗示的装备設置装备摆設,包含厨房、洗手間里的装备图块,和空调、沙發、床柜、吧台等,均在删除之列;

d)若是是設計院电氣專業的图档,必需彻底断根原图中的强弱电装备及所有电氣管線,不克不及是仅仅封闭一部門图层,或继续沿用設計院的图標点位;

e)点窜土建填充:包含剪力墙、柱等,到达不影响电氣管線和標注線的结果。

f)楼梯間的阶梯線和上下箭頭,在不影响弱电装备引出線和標注的条件下,可不動,若有影响可将其删除。

g)土建图中的文字標注,暗示各房間、厅堂和空間的利用功效,應留下,但字體應小些,并移在空角處,不克不及和任何图形交迭。其字體最佳和全图的字體同一。

9.2.2.關于图层

a)删除原設計院图层所有關于弱电消防的图层,其它图层不做点窜,保存稳定。

b)弱电體系新增图层,都用汉字并_開首。比方:_监控管線

c)图层的設定:各子體系装备及管線為1個图层,另有_桥架、_弱电阐明等图层。

9.2.3.關于图例

a)沿用設計院的原图例情势,不做另行调解点窜。

b)图例必需用直線细線型,不得用粗線型。

c)各體系图例與各體系装备、管線必需在统一图层上。

d)原設計院图例的界說块,必需分化,從新界說块,以到达以上请求。

e)對付繁杂的子體系(如监控體系),终端点位性子图例應當區分開来。

9.2.4.關于色彩

a)原設計院土建图清算後并把所有原弱电管線及装备删除後,把所有土建图所有線及文字設為252色(包含轴線)。

b)每一個子體系為1個色彩。建议布線点位及管線為青色(4)、有線电视点 位及管線绿色(3)、监控體系点位及管線為赤色(1)、桥架為紫色(5)

c)所有管線、設計阐明、图例的阐明文字為白色(255)。

9.2.5.關于線型

a)图中管線或線缆必需用粗實線:CAD多段線或天正線:宽度50(當图形比例為1:100時,若图形為其它比例時,须按比例增減);個體的地方,可做得當调解,但必定要和细實線區分隔。

b)埋設管線必需点對点画到位,走直線,不克不及横平竖直拐硬弯。注重:必定要避開剪力墙和二层以上的楼梯間。即所绘制的線路就是現實上的施工線路。

c)注:横平竖直的管線画法,只合用于预制楼板内的敷設。

d)管線交织處必需打断;管線靠近平行時的堆叠,可做得當的拐弯毗連,以便闪開。

e)并行的多路管線,宜做線束绘制,以不异粗细的点劃線暗示。分支處用大括号再分路绘制便可。

f)在集中出線處,因比例小、路線和標注過度拥堵,没法画得清晰時,可做局部放大图處置。

g)管線上的功效標注,如:JK、BJ、F、M等,可放在管線平行的上方便可,不势必管線打断。短線缆處可引出细線標注。

9.2.6.關于文字和標注

a)標注線必需是缺省细實線,為在电腦中清楚显示,也可给出色彩,如:鸭青色、天蓝色等,

b)標注線的指向必需清晰,被標注点须打短線肯定;

c)多组標注線的斜線部門,尽可能平行;横線部門尽可能取齐瞄准;字串外的過剩长度應剪掉。

d)標注字串要一體,不克不及分段;字體要同一,举荐利用工程汉字或HZTXT;字體巨细在300~500之間(當图形比例為100:1時);個體環境可得當減小,但不得小于250。

e)图中的阐明或图例,字體要同一,字的巨细:题目用500~800;内容部門用400~600比力符合;总之,以雅觀、和谐為准。

f)原土建前提图上的保存文字,在不影响弱电图標注的条件下,字體可不改動。但必需不外大、不和管線重迭。

9牆壁清潔刷, .3.编号(点位编号、装备编号)法则

深化設計单元設計一套编寫原则,暂不在平面图上编号。

10、深化設計的其它劃定

10.1.肯定深化設計的需要前提

需指定1名以上工程師為本工程举行深化設計,未完成前不得改换

辦公前提由施工方自行解决

深化設計工程師最佳可以或许驻現場

图纸設計东西以設計院东西為基准(AUTOCAD,版本不得高于設計院版本)

文件编寫东西為microsoft offcie系列辦公软件(2003版)

10.2.肯定深化設計的使命時候表,并严酷定時間表履行。(见附表)

10.3.其他劃定

电子文新店汽車借款,件定名法则、沟通轨制、通信轨制

深化設計完成的图纸,由施工单元完成出图(用度自筹、份数按照我方劃定)并递交到項目部;項目部卖力递交各方,并和谐相干方的签订、审核。

關于有線电视體系的深化設計的图纸请施工方自行到营口相干单元送审。

10.4.深化設計成果的提交

a)進程中严酷依照使命時候表举行,以E-mail方法提交。

b)提交時电子文件定名法则為:

文件名称-BY作者名称-完成時候(年代日);文件名称為图纸重要内容,如:监控體系图BY张三20080521.awg,沿海商務大厦深化設計使命時候表(弱电)BY李四20080521.doc

c)深化設計事情流程图,见附表1

11、附表

11.1.附表1深化設計事情流程图

附表1深化設計事情流程图

11.2.附表2弱电深化設計使命時候表

附表2:深化設計使命時候表(弱电)

11.3.附表3消防深化設計使命時候表

附表3:深化設計使命時候表(消防)

11.4.附表4弱电體系点表

11.5.
附表5消防體系点表

11.6.
附表6主材装备表




歡迎光臨 台灣點贊平台 (https://verybour.com.tw/) Powered by Discuz! X3.3